Κανονικά εντός χώρων που δεν αερίζονται οι σωληνώσεις πρέπει να περνάνε μέσα σε χιτώνιο (μία τρίτη σωλήνα δηλαδή που καταλήγει εκτός κτιρίου και στις δύο μεριές) και φυσικά να υπάρχουν Ανιχνευτές Αερίου συνδεδεμένες με το σύστημα αυτοματισμού.. Αυτά για το ΦΥσικό Αέριο που είναι ελαφρύτερο του ατμοσφαιρικού αέρα. Το προπάνιο είναι βαρύτερο, με αποτέλεσμα να κάθεται κάτω και να δημιουργεί ένα στρώμα. Μπορεί όντως να βάλεις ανιχνευτή, αλλά αν πας και τον βάλεις σε ψηλό σημείο όπως γίνεται στο Φ.Α., απλά περιμένεις πότε θα γεμίσει ο χώρος.
Όποιος βαριέται το επόμενο το σκιπαρει
Κάπου διάβασα ότι ο χώρος του υπογείου ήταν 300τμ. Το προπάνιο έχει κατώτατο όριο εκρηξιμότητας 2,1% (το οποίο σημαίνει ότι αν έχεις έναν χώρο 100 κυβικών θα πρέπει τα 2,1 κυβικά να είναι προπάνιο και τα υπόλοιπα αέρας, κάτω από αυτό δεν επαρκεί το προπάνιο για να προκληθεί έκρηξη και απλά καίγεται) και Ανώτατο όριο (UEL) 9,5% (9,5 κυβικά σε χώρο 100, πάνω από αυτό δεν επαρκεί το οξυγόνο για να δημιουργηθεί έλρηξη).
Αν πούμε ότι το ύψος του χώρου ήταν (χονδρικά) 3 μέτρα, αυτό σημαίνει ότι μέσα στο υπόγειο υπήρχαν (μπακαλίστικα) από 18,9 έως 85,5 κυβικά μέτρα προπανίου (στρώμα τουλάχιστον 6 εκατοστών σε όλο τον χώρο).